点击:5607 回复:9

请问250kva变压器最多能配几个补偿电容,还有就是配电房电容柜现在已经有7个补偿电容,全部补偿以后为什么三相电流不平衡,AC相一百六七安,C相只有一百二三安,就是说比其它两相少了五十安左右,知道的师傅麻烦解释一下,谢谢!!
12-09-16 22:44
该用户被锁定!
12-09-17 00:18
首先找出三相不平衡的原因才行。
12-09-17 09:35

引用 小笨熊 在 2012/9/17 0:18:20 发言【内容省略】

说的对
12-09-17 10:03
电流不平衡与电容补偿无关。调整用电负载,努力达到平衡。
12-09-17 15:09
是不是有用220伏电的
12-09-17 19:26
是不是用电负载越大电容补偿电流也就越大
12-09-17 22:06
首先把三相负载调整调整平衡,然后根据功率因数来调整投入的电容器.(自动的)电容的数量是根据无功电流来的.
12-09-23 16:46
非常感谢7楼的朋友表情
12-09-30 20:12
配置电容容量要根据供电网络的无功功率而定,与变压器的容量无直接关系。