登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:关于恒压供水加减泵的问题(急!!!)
点击:3018 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
stc218
小弟现在用PLC做一个1带4台电机的恒压供水项目,PLC把3台工频电机和一台变频电机都接通后,应该如何进行减泵操作?假如变频一直控制4号电机,切断1号电机的工频,过一段时间后又要加泵应该怎么动作?难道是把4号电机转为工频,再启动1号电机的变频吗?这样的话在无法判断1号电机是否完全停止的情况下,开启1号电机变频就会出现电机堵转或者变频器过流。我应该怎么进行减泵后再进行加泵动作最好啊,真是急死人了
12-09-15 17:03
1楼
编辑
引用
管理
cry329
你是不是忘了压力呀,恒压供水是靠所设定的压力设定值来启停水泵的,至于几台泵、变频与工频的切换方式与设定的压力都有关系,
12-09-15 19:02
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
用PLC来控制吗?那压力的闭环控制要进PLC了。用变频器启动一台泵运行,当达到50Hz时,如果压力没有达到设定值,那PLC用信号控制变频器自由停车,并对那台运行的泵由变频转工频。然后,变频器再接通第二台电机启动运行,还达不到压力的设定值,PLC继续控制变频转工频...直至压力达到了设定值。如果网管中的用水量少了,那就反向操作直接断掉一台工频,...直至压力设定值与实际值相等。夜间没人用水,那就全部断掉工频运行,只留变频的休眠运行,待到天亮以后有人用水,再重复变频转工频的调节。
真的很麻烦呀,要不是PLC来自动的完成这些。真得把人烦死。
12-09-15 19:28
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
kdrjl
在 2012/9/15 19:28:56 发言
【内容省略】
12-09-15 22:44
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
kdrjl
在 2012/9/15 19:28:56 发言
【内容省略】
是呀,4台电机接触器都要不少
12-09-16 06:53
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
其实,这个系统可以是:
第一,一变频带一电机,三个软起带三个电机的控制。只要变频得到了50Hz,就启动一个软起。这种方案非常的成熟。
第二,买新一代的变频器,比如西门子的G系列,有对电网的鉴相功能,可以做到无缝的变频转工频。不过多泵多接触器的切换仍是避免不了的。需要类似PLC智能控制器的支持。
12-09-16 14:34
工控新闻
【新品发布】无论远近 始终清晰 | OPT 1.2"大靶面系列镜头
夯基础、育动能 现代化产业体系加快构建
倍福展会预告 | 自动化新技术引领电子智造新路径
EW26: 边缘AI和物理AI正在推动“小”芯片成就大世界
智领 Agentic 时代:Mendix 11.8 发布,开启“低代码 + AI Agent”协作新范式
全球半导体设备产业迎来密集突破期
台达东莞厂区获评国家级绿色工厂
倍福半导体行业经理谈 EtherCAT
更多新闻资讯