主题:选型求助
点击:356 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
xiongwanghua
设备要求是7路PT100温度数据采集,5路4-20mA压力信号采集,和18点开关量输出,配7寸smart700触摸屏。请问CPU224带一块EM228点输出I/O、带4块EM231 RTD模块、2块EM231四路模拟量输入模块,这样的配置可行吗?
12-09-14 19:40
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
EM228?
EM222吧?
12-09-14 21:44
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
最多带7块 整好
12-09-15 11:43
3楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
模块数量没问题,就是供电也许要另外配电源才行,PLC自带电源恐怕带不了这么多的模拟量
12-09-16 23:53
4楼
编辑
引用
管理
xiongwanghua
I/O模块是EM222,打错了。我算了一下,5V供电在660mA范围内,DC24V就只能另外供电了。这么多温度模块和模拟量模块,不知道CPU能否胜任,还有精度问题,能不能稳定心理没底,请问师傅们有着方面的经验吗?