登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱FX系列SFC编程限制

点击:509 回复:2


如果打算用SFC语言编程,在做程序架构及算法时要考虑如下两个限制条件。
1、每一行列数总和不超过16条;
2、一条并行分支或选择性分支的回路数限定为8条。
有一次编写PLC程序时,没考虑到限制条件,用选择分支来对应不同的产品参数,结果只能输入8种产品参数。后来没办法,只能再增加一个SFC块来解决问题。
12-09-11 22:41
谢谢楼主的分享
12-09-12 12:11
编程的计划和规划的确很重要
12-09-12 19:19

工控新闻

更多新闻资讯