主题:破碎机缺相启动烧毁2台电机

点击:1200 回复:14

是不是保护系统也坏了
12-09-06 08:47
完善的保护措施是保证电动机正常故障的必要条件,竟然烧了2台还找不出原因?
12-09-06 09:08
没有缺相保护,中南综保RS-605,投入了速断、过流、过负荷保护,
整定值为:速断 35A,过流 16.5A 10秒,过负荷 5A 15秒。发生故障时,综保记录过负荷告警,电流11.38A。电流互感器变比150/5
12-09-06 10:55
租赁设备,发生这种事情都是出租方承担损失
12-09-06 10:58
没办法已经烧了,亡羊补牢也不晚,一定做好保护哦
12-09-06 15:53