主题:破碎机缺相启动烧毁2台电机
点击:1200 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
jingxinchunhao
惨啦,我们矿不久前烧了2台佳木斯三相电动机,YB2-4001-4,6KV,315KW,37.7A。初步判断是由于启动设备时真空接触器有一相没有吸合,导致电机缺相运行所致。电机缺相启动有这么大的危害吗,理论根据是什么
[/QUOTE]
最后修改:
2012/9/7 13:04:27
12-09-04 10:50
1楼
编辑
引用
管理
秀全
下回注意啊。
12-09-04 12:31
2楼
编辑
引用
管理
qlin
我只记得结论了:三相电机缺相运行会造成损坏;
其具体原理和分析,可参看电机原理方面的书籍;
朋友们亦可议一议。
12-09-04 13:39
3楼
编辑
引用
管理
疑问
没有保护?应该不会一下就烧坏的.
12-09-04 14:31
4楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
怎么不装缺相保护?
12-09-04 20:19
5楼
编辑
引用
管理
醉升梦使
控制柜上应该有电流表,操作时没看吧
12-09-04 20:35
6楼
编辑
引用
管理
viptda2005
控制 保护太差了 这么大的电机 保护电路搞好点
12-09-04 21:41
7楼
编辑
引用
管理
gjy173
这么大的电机竟然没有缺相保护!真牛啊!肯定是有钱人!
12-09-04 21:47
8楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
gjy173
在 2012/9/4 21:47:35 发言
【内容省略】
12-09-05 10:14
9楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
引用
gjy173
在 2012/9/4 21:47:35 发言
【内容省略】
12-09-05 18:48