主题:破碎机缺相启动烧毁2台电机

点击:1200 回复:14

惨啦,我们矿不久前烧了2台佳木斯三相电动机,YB2-4001-4,6KV,315KW,37.7A。初步判断是由于启动设备时真空接触器有一相没有吸合,导致电机缺相运行所致。电机缺相启动有这么大的危害吗,理论根据是什么
[/QUOTE]
最后修改:2012/9/7 13:04:27
12-09-04 10:50
表情下回注意啊。
12-09-04 12:31
我只记得结论了:三相电机缺相运行会造成损坏;
其具体原理和分析,可参看电机原理方面的书籍;
朋友们亦可议一议。
12-09-04 13:39
没有保护?应该不会一下就烧坏的.
12-09-04 14:31
怎么不装缺相保护?
12-09-04 20:19
控制柜上应该有电流表,操作时没看吧
12-09-04 20:35
控制 保护太差了 这么大的电机 保护电路搞好点
12-09-04 21:41
这么大的电机竟然没有缺相保护!真牛啊!肯定是有钱人!
12-09-04 21:47

引用 gjy173 在 2012/9/4 21:47:35 发言【内容省略】

12-09-05 10:14

引用 gjy173 在 2012/9/4 21:47:35 发言【内容省略】

12-09-05 18:48