主题:请问三菱32CCL从站模块能直接连接IO模块吗
点击:711 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
head_shao
现在用到从站模块,不知道32CCL能不能直接带FX2N系列的IO扩展模块,谢谢!
12-09-03 11:14
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
要加FX系列PLC的主机的,主机后CC-LINK模块,然后可以扩展普通的/O模块
12-09-03 12:15
2楼
编辑
引用
管理
head_shao
引用
fumz78
在 2012/9/3 12:15:52 发言
【内容省略】
我现在的配置是FX3U+FX2N-16CCL-M作为主站
FX2N-32CCL+FX2N系列输入输出扩展模块,中间CC Link通讯电缆连接可行吗?
12-09-03 12:43
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
FX2N-32CCL也要一个主机的;
12-09-03 13:29