登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱PLC温控问题

点击:530 回复:1

三菱PLC温控问题,FX2N系列PLC书上说  
            S1              S2                 S3               S4                    
PID        D0             D10               D100            D150
      SV设定值       PV当前值       参数首地址       输出值
我想问下各位大侠,PID运算时S3需要占用D100起始的25个数据寄存器,这里的D100是否可以改为别的起始地址例如D160?还是被定义下来不可改动?
如果用成D200以后的停电保持数据寄存器怎么样?关机再开机会有影响吗?如果有影响,会出现什么状况?求教各位大虾,谢谢
12-08-30 18:19
可以改的;但地址开始的连续25个寄存器不能在其它地方用了;
12-08-30 20:21

工控新闻

更多新闻资讯