正文

主题:三菱A200变频器上电报E.Uur

点击:2700 回复:4

现有一台三菱A200变频器,上交流报E.Uur,拔除风扇,复位后不报,下次开机时又报E.Uur欠压,运行时直流电压下降到450V报欠压。直接上直流不报警,可以运行。机子比较旧,接触器能吸合,请高手解决,小弟感激不尽!!!!
12-08-24 20:01
呵呵;A200系列,用了快20年了吧?
12-08-25 07:50
直流降到450V欠压不是正常么
12-08-25 15:33
可能7800有问题。上海津信变频器可以迅速及时帮您处理此类问题。
12-08-27 09:57
可以用示波器看母线电压的毛刺波形。
12-10-09 00:37