主题:西门子私服控制器6SN1118
点击:745 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
whzys
哪位有西门子私服控制器6SN1118-ONK01-OAA1的说明书啊,在控制器上怎么查看故障代码,一直显示---run,求解中,谢谢各位
12-08-21 21:41
1楼
编辑
引用
管理
whzys
有没有哪位知道啊
12-08-22 11:29
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
显示run说明驱动正常。想查看故障代码可以到西门子官网上下载相应资料。
12-08-22 12:02
3楼
编辑
引用
管理
whzys
显示着run,但人机界面上抱私服故障,就是开不起来,私服界面不变化一直run
12-08-24 21:18
4楼
编辑
引用
管理
hwl123
你用simocom u软件联机看一下。
12-08-26 11:11
5楼
编辑
引用
管理
huanghua120
路过~,西门子伺服器维修问题可以加Q 1550296730
12-08-28 11:57
6楼
编辑
引用
管理
电子手
你不如换一种思维,伺服一直run说明伺服正常,起码自检正常,人机界面报伺服故障,问题就应该出现在信号通道和PLC,你干嘛不从这个角度入手呢?伺服自身有问题通常都会报错显示故障代码,并停机;人机界面的伺服报错也是根据伺服自身的故障信息输出通过PLC等送到人机界面,人机界面保障伺服“run”,你说问题会出现在哪里?