主题:关于 三菱的 plc 要做一个做半小时延时断开的 程序该用什么指令
点击:8765 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
maxie
超过半小时不动作 就切断Y的输出 该用什么指令呢。。
12-08-15 20:47
1楼
编辑
引用
管理
qlin
用定时器串联使用,或者用计数器代替定时器,不知是否可以。
20120816补记:
呵呵,回复时未加注意,以为超过了一个定时器的设定值范围;
看了6楼后才清楚。
最后修改:
2012/8/16 13:41:18
12-08-15 21:22
2楼
编辑
引用
管理
step1
定时器加计数器,或者用秒脉冲计数,
12-08-15 22:28
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
step1
在 2012/8/15 22:28:17 发言
【内容省略】
12-08-15 22:36
4楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
同1、2楼
12-08-16 09:08
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用定时器+计数器组合,多长时间都可以组合;
12-08-16 09:11
6楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
半小时还有必要定时加计数吗?
一个定时器就够了
T0 K18000 不就行了。
12-08-16 13:13
7楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
30分钟X60S 1800S。。
貌似 T的值最多3K多吧。。。
够了吧。。。
12-08-16 21:27
8楼
编辑
引用
管理
maxie
引用
PLC-hmi
在 2012/8/16 13:13:53 发言
【内容省略】
谢谢 我算错了 算成 180000了 。。。