主题:AB编码器出问题了!
点击:428 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wmlcy
为什么我的AB编码器800脉冲一圈?应该是400脉冲一圈的啊!为什么会默认2倍频?如果想改回无倍频用什么指令?三菱FX1N请神人指点!
12-07-27 16:32
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;三菱FX1N是没有倍频指令的;
看一下你的设置及用的批令;
12-07-27 16:46
2楼
编辑
引用
管理
wmlcy
ld m8000 out c251 k8000
ld x10 rst c251
编码器A接X0 B接X1
请指点!
最后修改:
2012/7/27 17:01:08
12-07-27 16:58
3楼
编辑
引用
管理
wmlcy
刚才问了卖家一下,他好像也不是很懂。是不是400脉冲的编码器,把A和B相都接入X0 X1,用C251计数是800脉冲一圈的?还是应该就是400脉冲一圈的?迷糊中……
12-07-27 18:03
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如你的编码器是400P/R的话,转一圈是400个脉冲;
12-07-28 10:32
5楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
引用
ZCMY
在 2012/7/28 10:32:01 发言
【内容省略】
12-07-28 17:23
6楼
编辑
引用
管理
wmlcy
是不是我AB相接上X0 X1,用2相2输入的话会把A相和B相的脉冲相加?就是A相400脉冲+B相400脉冲=800脉冲一圈?有人这么说,对么?