主题:通信仿真的问题

点击:379 回复:0

   网友Jiancheng问:MPI通信方式有:1.GD通信。2无组态通信(用SFC65和SFC66)3.组态通信(只能在S7300与S7400和S7400与S7400通信);具我在西门子网上找到资料说只有下面系统功能块支持S7-PLCSIM通信仿真,那么就是说MPI通信S7-PLCSIM仿真在S7300与S7300间无法实现了吗?
•  SFB8 "USEND"
•  SFB9 "URCV"
•  SFB12 "BSEND"
•  SFB13 "BRCV"
•  SFB15 "PUT"
•  SFB14 "GET"
•  SFB19 "START"
•  SFB 20 "STOP"
•  SFB 22 "STATUS"
•  SFB 23 "USTATUS"
   下面是我的回答:PLCSIM对通信的仿真功能有限,只能对S7通信仿真。上述SFB都是S7通信用的。S7通信可用于MPI、DP和以太网。S7-300的集成通信接口之间不能作S7通信。