xiquan
今天下午有台75KW的英威腾变频器出现了奇怪的故障代码lnUt此时面板按扭不起作用。
说明书没有记录。谁见过相同的问题?怎样去解决?
12-07-11 21:12
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-12 12:19
2楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
刚开机的话是机器通不过自检,启动的时候出现的话应该主板电压被拖低,以前G/P9系列有碰到过,故障是散热风扇有问题,把主板电压拉低造成的!
12-07-12 12:58
3楼
编辑
引用
管理
xiquan
刚送电就出现此问题,测cPu电压及 ,-15v,24V等等全都正常。cpU频率正常。就是无法通过自检。有谁能说说通过自检的条件。谢谢
12-07-12 18:38
4楼
编辑
引用
管理
net20
自检没有通过
12-08-04 12:45
5楼
编辑
引用
管理
1406426337
说不定是驱动部分有问题
12-08-04 18:37
6楼
编辑
引用
管理
zhu-zong-jie
这个字符是电源没有复位。输入检测电压低。这个故障我碰到过,是电压检测的一个电阻断了。大概在板的右下侧。
12-08-25 20:39
7楼
编辑
引用
管理
xiquan
近段时间比较忙,前些天将电路板发回厂家处理。他除在主板U5的一个三脚IC上焊了焊其它都没动,说可以了就寄了回来。但装上一试还是照旧。不知U5是什么,另电压检测我没查出什么东西坏。明天再看看。
12-08-26 23:07
8楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
引用
xiquan
在 2012/8/26 23:07:54 发言
【内容省略】
可能是个复位芯片,估计和MAX809差不多
12-08-27 09:55
9楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
这个应该是电流传感器出问题了吧
12-08-27 13:40