主题:三菱PLC与希曼顿SR93仪表通讯问题

点击:779 回复:2

用三菱FX2N读取SR93仪表的显示值和设定值,用软元件监视功能监视读取上来的的数据发现,数据不停地变化,而仪表显示值和
设定值是稳定不变的,这是怎么回事? 用的RS读取指令,MODBUS ASC码协议;用串口调试助手读仪表数据显示是正常的,
PLC的RS指令发送的数据也是正常的。
12-07-08 09:02
能否把你的程序发给我看看,是不是读写时序太频繁?
12-08-13 16:17
如果不是程序的问题,可以加转换模块
12-08-13 16:31