主题:plc模拟量模块干扰问题

点击:386 回复:7

两路0-1ov输入,西门子两百的,改成电流输入干扰更大,请问有什么好的解决办法
12-07-05 18:01
该用户被锁定!
12-07-05 18:07
你的线路是不是太长了?
12-07-05 18:55
能把具体接线抓个屏看下吗?
12-07-05 22:07
一共才两米,应该不是线路上的干扰,我改成电流的串上隔离器一样有干扰,所以应该是直接干扰plc
12-07-05 22:17
很简单的,就是电子尺,电阻式的,三线制,2接西门子plc的A+,1接plc的A-,然后再接到-10v,3接+10v,
12-07-05 22:19
典型西门子s7-200的共模干扰,解决办法请看帮助,简单地说就是把plc所有的m点都接在一起,然后单独接地。
12-07-05 22:29
把输入信号所有的负端与PLC 24V负端连接一起,形成等电位。