主题:SOS!(S7-200)。。。救急,救急。。

点击:1122 回复:5

这次设计用的是200的PLC,
外挂7个模块,已经调式完毕了。
谁知道客户提出更改方案,另加了几组设备,但PLC点数已经用完,我把1组8输入的模块换为了16/16的223模块。但输入点数还是不够,我想单加1组8输入的模块,该如何解决???????
有没有这种办法???
05-03-01 10:05

16输入
6EST221-EBH22-0XA0
如果在不更换的情况下,有办法直接加模块吗?
最后修改:2005-3-1 14:16:09
05-03-01 10:33
可以用一个 8 位输入口做一个键盘矩阵来扩展输入点
05-03-01 17:50
同意楼上的意见,用扫描的方式,我们自己专门设计和配套的电路板。其实就是加几个二极管而已。
05-03-02 00:44
good
05-03-03 22:07

引用 tuxw 在 2005-3-1 17:50:00 发言【内容省略】

可以说的具体点吗??
谢谢啦!!!