登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:各位大师指点一下三肯变频器跳PONG

点击:1089 回复:4

各位大师三肯VM05-7.5KW变频器跳PONG故障,说明书说是24V短路,可是我查了风扇电源和端子电源都有24V,就是一送电就跳PONG请各位大师帮帮忙
12-06-12 22:48
自己先顶一下,各位大师指点一下
12-06-12 23:19
自己先顶一下
12-06-15 21:34
推荐你发三菱毛工试试吧,他主修三肯三菱主板的。表情
12-11-25 14:09
可能变频器对24V电源有检测电路,可能检测电路本身异常,误报故障.24V的输出端如果接有光耦合器,可以短接此光耦的输出端试一下.要检查相应的检测电路是否异常.
12-11-25 16:10