主题:三菱fx2n为什么总是提示软元件号非法?
点击:2320 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
fcy_12
我初学plc,为什么下面的操作测试时总是提示软原件号非法?
最简单的一个测试,麻烦大家帮帮忙,谢谢
12-06-08 22:03
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
C210 32位的计数器
选的什么型号的PLC
最后修改:
2012/6/9 0:20:38
12-06-09 00:11
2楼
编辑
引用
管理
pdthtzb
可能是编程错误,三菱FX2NPLC C210是32位双向计数器。工作状态由M8200-M8204设定,三菱PLC编程基础方面资料很多可以看一下。
12-06-09 07:56
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是在仿真的时候出现的,刚才试了一下,改成DMOV K0 C210就可以了
12-06-09 08:09
4楼
编辑
引用
管理
logo1979
改为c2 k10
12-06-09 09:47
5楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
具体的plc系列?
12-06-09 23:02
6楼
编辑
引用
管理
lqf1963
引用
PLC-hmi
在 2012/6/9 23:02:27 发言
【内容省略】
题目就是三菱2n
12-06-10 10:28
7楼
编辑
引用
管理
492250705
FX2N可以使用C210的。应该是你的CPU选型错误啦
12-06-10 10:46
8楼
编辑
引用
管理
fcy_12
我又试了试,如果不带rst命令,没有问题,但是如果带了就出错误
12-06-11 20:18
9楼
编辑
引用
管理
陈丽
那就不要RST啊
不是清零指令吗?
本人就不喜欢SET RST
12-06-12 14:39