主题:新手,请问一些关于PLS2命令的问题。
点击:2883 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
wangyang6491
初学PLC,PLC型号是CP1H-XA40D-D。
请问:在定义完PLS2命令后,C1设置为0000,使用脉冲输出0.如果我想让100.00这个口当脉冲的输出口,应该在程序中怎么设置啊?
12-06-07 16:25
1楼
编辑
引用
管理
蓝天月亮
不用设置了,这指令就可以指定了PLC100.00是脉冲输出.100.02是方向输出.你没得改变的.