主题:新人求助,刚刚编了一个程序,显示错误清大家帮忙看下

点击:929 回复:6

附件
显示的是重叠条错误。请问下怎么改正
12-06-02 09:48
一个条里面写那么多
不错就怪了
12-06-02 11:36
怎么有这么多连锁。
12-06-03 00:30
呵呵;
三菱的可以这么写;
OMRON的要分段的;
12-06-03 11:49
需要把这些程序分段来写。分成一个一个网络,每个网络里一个逻辑程序。
12-06-04 09:10
你把你现在的程序每一条用一格,就不会出错了。