登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:仪表信号一端接地,导致整个模块显示异常问题

点击:1392 回复:5

前天现场反应在给一台电机断电的时候(空开断开,电机是带ABB 15KW的变频器),DCS(横河CS3000)上有一系列数据发生变化,数据都变小,反复测试断电送电发现都会影响这些数据。检查发现是有变化的信号都是同一个AI(模块为AAI143,16隔离,4-20mA)通道模块上。已是去查找:
1、首先检查下这台电机进入DCS的信号有什么,共三个信号,两个DI,一个AO,从MMC室电气控制盘到DCS盘柜。发现这些信号和所干扰的信号都不再同一个模块,看上去没有必然联系,只是信号走了同一段桥架,距离很短。但拆下AO信号(DCS控制变频器转速的)后,发现其余信号恢复了。认为是AO信号干扰了别的信号,因为这些信号都和强电桥架走在一起,虽然很短。已是,用一根临时电缆来替代,发现换电缆后,其他数据不波动了,对电机送电断电都不影响了。
2、虽然感觉干扰源找到了,但也要找出那个AI模块究竟是哪个信号被污染了。已是逐一排查,发现新情况。检查到其中一个信号的时候,发现该信号一拆下来,数据就变化,数据恢复到原来的值,甚至更大。检查现场的信号来源,发现是来自一个备用的称重仪(德国申克)盘柜内,而这个称重仪是一直没在用,是断电状态的。这个信号是称重仪控制器给DCS显示频率,其中测得AI的负端和称重仪控制盘的接地是连在一起,而这个AI信号也是由称重仪供电(即DCS上是无源4-W)的。检查发现只要一插拔这个信号,那个模块的信号就会发生很大变化。也判断这个信号有问题。

疑惑的是:
1、现在怀疑称重仪的AI信号的负端接地,对这个模块的信号会不会产生影响?怎么解释?
2、称重仪一直没用,为什么最近才出现干扰(称重仪一直是断电)?称重仪AI信号负端接地会不会影响,负端可以接地吗?
3、控制电机的AO信号好像和这个模块没有关系,倒是称重仪的信号有直接关系,但为什么,对电机断电倒是产生影响。
是因为称重仪AI信号负端接地后把模块的电压拉低,然后电机断电后产生干扰?
4、DCS的AAI143是个16隔离通道的模拟模块4-20mA信号,隔离了,为什么其他通道还是受影响?

未能得到一个合理解释,大家帮忙分析下!
12-05-28 10:51
我怀疑是楼主公司接地没有做好,导致接地回路产生环流引起了干扰.
12-05-28 11:59

引用 panchunhu 在 2012/5/28 11:59:23 发言【内容省略】

接地是没有问题
只是想不通的,虽然称重仪是24VDC是另外单独电源,但没有使用,处于断电状态。
是不是因为信号的负端接地,没有形成回路?
12-06-01 17:10
是不是因为信号的负端接地,没有形成回路?可能就是吧!
12-06-01 19:10
变频器引起的
12-06-02 13:30

引用 lqf1963 在 2012/6/2 13:30:28 发言【内容省略】

两台变频器,只有一台会?
12-06-05 14:02

工控新闻

更多新闻资讯