主题:刚刚接触PLC,问一个入门问题,请问输入端怎么连接
点击:5920 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
wangyang6491
PLC是欧姆龙的CP1H,想连接一个无源开关作为输入触发。不知道怎么连接。麻烦具体一些。
12-05-25 14:50
1楼
编辑
引用
管理
zhongmj123
输入端?是ID模块吗? 我用的CJ1M 不知道能不能帮到你。
12-05-25 15:03
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
公共端上接0V的话,开关一端接到+24V上,一端接到输入点上;
12-05-25 15:59
3楼
编辑
引用
管理
wyb2866255
PLC的输入点与输入侧的公共点COM之间为该输入点的输入回路,一般都是由内部的光耦器件的发光二极管与限流电阻组成,欧姆龙PLC 的输入点的内部光耦器件的发光二极管为二只反并联的发光二极管,可等效为一输入电阻Ro。如公共点COM接24V电源的正极,则开关的一端接输入,另一端接24V的负极。如公共点COM接24V电源的负极,则开关的一端接输入,另一端接24V的正极。见下图: