主题:[求助]在变频器输出端接接触器需要注意那些问题
点击:3331 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
雷铭
由于要通过一台变频器切换控制两台电机,想在变频器的输出端接两个接触器,通过控制接触器来实现电机的切换。是否可行?要注意那些问题?
05-02-23 15:54
1楼
编辑
引用
管理
wsrf
当然可以了,但最好要用PLC控制接触器,保证两个接触器的联锁。
05-02-24 22:16
2楼
编辑
引用
管理
itxuiyox
请选大一点功率的变频
05-02-24 22:38
3楼
编辑
引用
管理
雷铭
有没有必要考虑切换时要延时?保证变频器完全停止后才进行切换。
05-02-25 08:17
4楼
编辑
引用
管理
fgn
引用
雷铭
在 2005-2-25 8:17:00 发言
【内容省略】
大的系统要考虑延时切换问题.小的,无惯性的负载就不必了.
05-02-25 09:26
5楼
编辑
引用
管理
32157
可以
05-02-25 11:11
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobo
变频器在有输出时,接在输出端的接触器断开,不懂这样对变频器有没影响?
08-10-16 14:44
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobo
施耐德变频器ATV31H说明书里的"下游接触器"是否就是指接在变频器输出端的接触器?
08-10-16 15:17
8楼
编辑
引用
管理
osp321
可以啊
08-10-16 16:24
9楼
编辑
引用
管理
yh-pwh
变频器输出为零的时候,接触器才能动作。