登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:给水控制器连接变频器,设置端子调整频率,可是不起作用啊
点击:1971 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
cpu2266
给水控制器连接变频器,设置端子调整频率,可是我在供水控制器上调整了压力,可是变频器还是按50hz运行,调低了也没有变化,肯定是用端子接收的频率,供水控制器上g ga的连接变频器ai1,gnd。设置也设置端子接收。可是怎么调不起作用,
12-05-11 15:13
1楼
编辑
引用
管理
gushunyi
量下有没有电压,AI1那里。
12-05-11 18:52
2楼
编辑
引用
管理
中秋工控
它集变频调速技术、PLC技术、PID控制技术,压力传感技术等为一体,可组成完整的闭环自动控制系统。
12-05-11 18:58
3楼
编辑
引用
管理
mkn377
先量量看控制器输出有没有变化吧
12-05-11 20:19
4楼
编辑
引用
管理
xu9742
压力到了吗? 没到的话当然要50HZ运行了,这时如果压力高了,还有可能是你控制器接线不对呢。说的再详细一点吧。
12-05-11 21:35
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
供水系统,一般都是压力控制的。你这个如果压力大了还没反应的话,要看看设置值是多少。只有实际的压力高于设定的,变频器输出才会反应呢。
12-05-11 21:52
6楼
编辑
引用
管理
viptda2005
如果你已经对变频器设置好,由端子给定频率,而且接线都对了,工作时,你给变频器端子是 电流 还是电压,到底有信号输入没有?
12-05-11 22:57
7楼
编辑
引用
管理
cpu2266
测给水控制器ai1输出,是用万能表打电压档测电压吗,10v以内的,万能表测出来了吗?
12-05-12 06:19
8楼
编辑
引用
管理
yslabc
看一下变频器里AI1的输入设置类型
12-05-12 06:36
9楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
首先检查输入端子得到的信号是否在最大值(电压还是电流?这个首先要确认),确定变频器是在按照设置的方式运行之后,检查控制器的输入信号以及控制器的压力设定值。
12-05-12 07:33
上一页
下一页
工控新闻
华北工控ATX-6152提供强劲AI算力与灵活扩展特性,IVD体外诊断设备的硬核之选
倍福展会预告 | 自动化新技术引领电子智造新路径
台达东莞厂区获评国家级绿色工厂
华北工控2026首发新品!MATX-6557搭载飞腾D3000 八核处理器,为国产化替代注入强劲动能
【新品发布】无论远近 始终清晰 | OPT 1.2"大靶面系列镜头
北京2026年底力争全面实现规上制造业企业数字化转型达标
思特威推出全新升级8K&16K高分辨率工业线阵CMOS图像传感器
汇川技术韩国锂电展首秀整机实演,定义高精高速新标准
更多新闻资讯