主题:485通讯调速问题

点击:1347 回复:17

新装了一台控制柜.台达SX10PLC,富士FRN5000G11变频器,速度控制用的PID指令,随时变化的.485通讯指令怎么做那位老师指导我啊
12-05-09 09:48
呵呵;你要搞懂通讯协议;
12-05-09 10:34
G11可以使用Modbus协议或者富士专属的FGI协议。
且G11有RS485通讯手册,在本论坛,我也共享过G11的通讯手册。
Regards
12-05-09 10:45
现在是用的一条指令一个固定频率.我是想请问各位老师频率连续可变的指令怎么做.这个指令通讯手册上没有啊
12-05-09 14:08
你把通讯程序贴上来,我来替你修改。
12-05-09 16:56

引用 pan_xiansheng 在 2012/5/9 16:56:40 发言【内容省略】

谢谢老师:我怎么贴不上去呀.复制粘贴不行
12-05-12 16:43
你把台达PLC程序发到我信箱里:
最后修改:2012/5/14 18:45:05
12-05-12 20:42
台达PLC文件已受到,请你告诉我,哪一个RS指令是调频(速度)的:
如以下“LD M34  RS D250 K16 D120 K8”
以便我提你计算校验码。
12-05-13 18:35
本人未见过富士FRN5000G11变频通讯协议,也不知什么样,但从楼主的程序中,却发现该协议与Danfoss的VLT6000 变频器的通讯格式惊人的一致!
以下是楼主的部分程序:
附件
以下是Danfoss的VLT6000 变频器的通讯格式:
附件
最后修改:2012/5/14 17:18:23
12-05-14 17:10
是啊 通信协议得懂
12-05-14 17:14

上一页下一页