登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:485通讯调速问题
点击:1347 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
lsg1971
新装了一台控制柜.台达SX10PLC,富士FRN5000G11变频器,速度控制用的PID指令,随时变化的.485通讯指令怎么做那位老师指导我啊
12-05-09 09:48
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你要搞懂通讯协议;
12-05-09 10:34
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
G11可以使用Modbus协议或者富士专属的FGI协议。
且G11有RS485通讯手册,在本论坛,我也共享过G11的通讯手册。
Regards
12-05-09 10:45
3楼
编辑
引用
管理
lsg1971
现在是用的一条指令一个固定频率.我是想请问各位老师频率连续可变的指令怎么做.这个指令通讯手册上没有啊
12-05-09 14:08
4楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
你把通讯程序贴上来,我来替你修改。
12-05-09 16:56
5楼
编辑
引用
管理
lsg1971
引用
pan_xiansheng
在 2012/5/9 16:56:40 发言
【内容省略】
谢谢老师:我怎么贴不上去呀.复制粘贴不行
12-05-12 16:43
6楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
你把台达PLC程序发到我信箱里:
最后修改:
2012/5/14 18:45:05
12-05-12 20:42
7楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
台达PLC文件已受到,请你告诉我,哪一个RS指令是调频(速度)的:
如以下“LD M34 RS D250 K16 D120 K8”
以便我提你计算校验码。
12-05-13 18:35
8楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
本人未见过富士FRN5000G11变频通讯协议,也不知什么样,但从楼主的程序中,却发现该协议与Danfoss的VLT6000 变频器的通讯格式惊人的一致!
以下是楼主的部分程序:
以下是Danfoss的VLT6000 变频器的通讯格式:
最后修改:
2012/5/14 17:18:23
12-05-14 17:10
9楼
编辑
引用
管理
爱你的心
是啊 通信协议得懂
12-05-14 17:14
上一页
下一页
工控新闻
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
更多新闻资讯