我在百度上看到测量编码器的好坏必须测量A,B,两相的电压,但是不通电,好像是没有电压的,我听说,即使不通入电源,用万用表也可以测量,是不是用的万用表里面的电压啊?我感觉编码器价格挺高的,我们厂有很多旧的编码器,我不知道他们有没有坏掉,所以我想测量一下子,,,,求帮助???
12-05-08 17:14
不同电的方法测量我不会,但是我知道可以通过外接匹配的工作电源,旋转编码器,用示波器测量A,B两相的波形来确定编码器的好坏。
12-05-08 21:58
最简单的就是接上一个数显表,当然DC5到24V 任意电压电源是少不了的
12-05-08 23:46
接个电源及高速计数器;
12-05-09 10:45
編碼器上面銘牌有標明電原規格 確認在接電 萬一是5V 接24V 那會燒掉
可以簡單LED來做測試 也可以用萬用電表 量是否有訊號輸出(3.5V---5V)
12-05-09 13:32
LED来测量,这个还真的不会,能不能教一下啊,谢谢各位老师的回复啊。。。
12-05-10 08:27
TTL編碼器訊號輸出(3.5V---5V) 將他輸出至LED 通電 LED亮 代表有訊號輸出 就表示編碼器沒壞
HTL 那就在LED前加電阻
要先提供外部電源給編碼器
12-05-10 10:00

引用 secona 在 2012/5/9 13:32:12 发言【内容省略】

旋转编码器,表就会有电压跳变
最后修改:2012/5/10 13:49:52
12-05-10 13:48
當然 訊號是以脈衝形式發出 所以你轉快LED維持燈亮 你慢慢轉 發現 燈亮 燈滅
這方式最難測的是原點訊號 他一閃而過 需要很注意