1771076181
依我个人经验95%变频器的开关电源开关管击穿,那pwm调制IC就要同归于尽,俩个占变频器故障率的60%以上。
12-04-27 23:37
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
说得不错,同时损坏的机率较大,还包插电流信号采样电阻(串接于开关管源极)。
12-05-04 15:51
2楼
编辑
引用
管理
七星电子
咸庆信老师你好,你创作的变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析等书籍,在哪里能买到啊,你的QQ号是多少啊,谢谢
12-05-08 21:06
3楼
编辑
引用
管理
七星电子
咸庆信老师你好,你创作的变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析等书籍,在哪里能买到啊,你的QQ号是多少啊,谢谢
12-05-08 21:12
4楼
编辑
引用
管理
545107339
在我们新疆,变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》这两本书我等了快半月,才在南门书店购上,太畅销了
12-05-08 22:41
5楼
编辑
引用
管理
xq09181
引用
七星电子
在 2012/5/8 21:06:03 发言
【内容省略】
可在当当、京东、卓越等网上书店邮购。QQ:907292112,很少上啊。
12-05-09 06:25
6楼
编辑
引用
管理
frog115
开关管击穿时开关变压器开路的几率也不小
前提是变压器前段没有加保护环节
12-05-09 23:30
7楼
编辑
引用
管理
1771076181
咸庆信老师和frog115说的不错,开关管与变压器之间一般会连接电流检测电阻。(咸庆信老师提到的)此电阻一般零点几欧到十几欧,功率约2瓦到十几瓦,开关管击穿后此电阻炸裂,起到保护开关变压器的作用。维修时把其短接,那开关管击穿,开关变压器也就该炸开路了。