主题:一个数值显示的问题 恳请大家帮我

点击:404 回复:5

大家好 :
   我司有一称重仪表和永宏PLC(FBs-20MC)的通信然后将重量显示在威纶触摸屏(MT6100i)上 ,现在的问题是 当重量显示小于3272.5KG时、触摸屏和称重仪表都正常  当大于3272.5时称重仪表显示也正常  但是触摸屏一直都显示XXXXX  
触摸屏通信正常   我觉得是触摸屏数值显示地址的问题和  PLC地址的问题   请大家帮我看下这两个图片有无问题  特别是触摸屏地址D135的   资料格式  设置有无问题呢
附件
附件
12-04-26 22:36
永宏PLC没用过,不知怎样才是32位的,触摸屏应该要改成如下图
附件
最后修改:2012/4/27 8:16:28
12-04-27 06:59
你屏上可能设成16位了;
12-04-27 09:23
16位最大数字32768,改成32位
12-04-27 09:42
数据大于16位,都会显示成******的。
要求是PLC和屏都是32位才可以,如果是浮点数,还要选成32位浮点数显示才可以。
12-04-27 11:52
谢谢大家的指点、真的很感激 ; 我想问的是:如上图PLC的称重显示D135 的数据格式有无问题  等下次停机我先把触摸屏的地址格式改为32为再看看
12-04-27 18:02