主题:我用万用表能测出PLC输出点电压吗?能判断输出点正常吗
点击:8772 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
银山一朗
我用万用表能测出PLC输出点电压吗?能判断输出点正常吗?我厂有dvp16s2plc一台,运行时输出灯亮但是那个接触器不吸合接触器是好的,那里坏了,请师父们帮下,谁有说明书请给一份,谢谢
12-04-26 12:10
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
I/O点是可以用万用表量的
12-04-26 12:28
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
对应触点在接通及断开时分别测量一下;
12-04-26 12:39
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-26 13:25
4楼
编辑
引用
管理
银山一朗
原电柜就是这样接的,接触器直接接到输出点上的
12-04-26 14:38
5楼
编辑
引用
管理
银山一朗
s不是闸流体输出吗?适应于交流电路吗
12-04-26 14:42
6楼
编辑
引用
管理
28413009
接触器是直流的还是?线头有没有脱落,或者换一个输出点试试
12-04-26 15:31
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-26 16:18
8楼
编辑
引用
管理
j13672539383
一般都会加个中间继电器,如果没有测Q其输出IO点与其回路
12-04-26 19:09
9楼
编辑
引用
管理
4257698
问题是接触器不吸合,检查:
1。PLC输出
2。线路输送
3。接触器线圈
12-04-27 13:19