主题:请教大家变频器报过热故障如何处理的呢

点击:3016 回复:15

我们单位的变频器柜房间都有空调
12-04-04 16:30
谢谢大家,看来这个问题是普遍存在的,我们厂里也是加空调,加风扇吹的,我看到有些电控柜配有冷气机的,也还不错,
12-04-05 12:38
12楼
该帖内容不符合相关规定!
12-04-05 17:26
都一样的解决方案
12-04-05 19:29
空调降温是好, 变频器是发热器件,集装空调不能常规选配.要选大.成本高,空调长运费能.在环境温度高的场所我的是选大一档,常温风冷.挂在机箱内,进风口要装大面积过滤网,保证足够的通风量.出风 口直接排出尽量一次通过,不要顺环.为了保证在过载下不烧电机,过载保护值选择要跟据实际用的电机的额定电流*105%-120%选.当然设备供方是不会选大的,保修一过最好坏,不然他们没生意做了.
最后修改:2012/4/12 21:46:39
12-04-12 21:38
粉尘太多的场合,应经常清理散热片