主题:请教大家变频器报过热故障如何处理的呢

点击:3016 回复:15

天气转晴,但气温也跟着上升了,我们厂几台球磨机变频器也感觉到了,到上午11点左右车间反映说有两台过热停机了,叫我们过去看看怎么处理, 果然,去到现场我们观察到,每隔十分钟就报警,看下监测的模块温度都到七十五度了,怪不得会报警,
   过热,肯定是与冷却系统有关,我们清理冷却通道后变频器温度大概在62度,这算过关了,但我又想到这才温度刚高点,模块就这么高温度
那到了夏天,变频器不是没法工作了,大家在工作中遇到过这个问题吗,能说说是怎么做的吗,
12-04-01 20:56
把散热的通道改造下,把室外的低温空气引入冷却。
12-04-01 21:57
变频器散热片上有灰了
12-04-01 21:58
改善外界环境因素
12-04-01 23:19
改善通风条件
12-04-02 20:30
加空调,我们单位在天热的时候就这样
12-04-02 21:28
把变频器的外壳拆开,把里面的灰尘清扫一下,有高压气的吹一下更好!
12-04-03 07:41
嗯,把电器柜放在有空调的房间内,是个不错的思路。春夏秋冬全天候保证冷却介质环境温度不会升高,有利于散热。
12-04-03 17:29
清灰更换散热风扇,加风机冷却
12-04-03 19:37
买空调给它降温吧!效果很好
12-04-04 10:50