主题:鸿宝变频器停机时GFF
点击:576 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
1319186638
我有一台鸿宝变频器在运行时没有任何故障,三相电压和电流都是好的。只要一停机要就报GFF故障。我测量了模块也是好的。我是22KW的变频器。我带的是7.5KW的电机.不知道故障在哪.电流检查也是好的.请各位指点.谢谢了.
12-03-31 21:39
1楼
编辑
引用
管理
1260105321
楼主你好我也有一台鸿宝4千瓦变频器没有说明书如果你有能发一份吗谢
谢
12-03-31 21:50
2楼
编辑
引用
管理
1319186638
哈哈你好我也在找呀,有了就发给你
12-04-01 22:06
3楼
编辑
引用
管理
xq09181
可能是本机GFF故障检测电路的抗干扰处理不好。可在MCU主板的端子排线上套接磁环试一下。
12-04-03 08:37
4楼
编辑
引用
管理
1319186638
谢谢版主了。我试试看。
12-04-03 13:40