主题:ABB变频器输出没有交流

点击:2193 回复:6

本人有一台ABB550系列11KW变频器原先是模块炸了,把电路板修好后,没模块不能试机,把模块装好试机,U相上桥没有输出,把光耦更换后直流输出三相平衡,但是测交流没有电压,不知是什么原因,请各位师傅指点一二,谢谢!
12-03-31 21:02
大多是驱动电路问题,再再好好查查吧,我虽然没有修过ABB的东西,但感觉是这方面的问题
12-03-31 21:41
驱动电路出问题了
12-04-01 13:59
是下三个桥臂的IGBT没有导通,形不成输出电流回路。可能是下三路驱动共用一路驱动供电,是供电电源出现了问题。
12-04-03 08:34
谢谢各位的指点,问题解决了,是控制板接线错误造成的。(因没有面板看不到运行情况,有两个模拟量输入端,AI1、AI2设定为AI2而接的是AI1,该变频设定了停机应行制动功能,所以启动时没加模拟量电压频率一直为零。所以制动,CPU板控制输出的是直流制动电压,后来找了个面板才发现上面这些问题)
12-04-05 19:18
求解:ABB550驱动S5A2是什么管??U SS是什么管??
12-12-11 10:59
求解:U.V下管无输出,A3210也换了。。ABB550驱动S5A2是什么管??U SS是坏的,是什么管??用什么代替?
12-12-11 11:03