主题:恒压供水问题请教
点击:1244 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
超级大手
一用户新打一水#深30米左右水量充足水泵电机4kw要求不做水处l理及二次供水,直接恒压供水至地上二层生活区。我感觉这样供水成本要高,水泵电机经常会满负荷工作,水质也很难保证,但用户坚持这样做。我用5.5kw变频器为其做了一个恒压供水箱通过远传压力表实现恒压供水成立吗,我没听说过通过井下潜水电泵直接恒压供水的,我没把握,请教一下这方面的朋友。
12-03-26 21:50
1楼
编辑
引用
管理
clj680518
5.5变频器加一块HD-3000N智能仪表(设定压力上下限,其他同类型仪表也可)可以实现恒压供水,最好加一电磁泄压阀
12-03-27 16:45
2楼
编辑
引用
管理
100691023
地下水供应充足、水泵扬程足够就没问题;功率匹配视用水量和水泵流量而定,能加一水罐更好。
12-03-27 21:27
3楼
管理
1227934744
该帖内容不符合相关规定!
12-04-05 17:28
4楼
管理
dianzima
该帖内容不符合相关规定!
12-04-05 22:11
5楼
管理
xychj0418
该帖内容不符合相关规定!
12-04-06 09:30
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
关键是水源有足够的压力。其实搞缓冲罐应该是比较好的方案。
12-04-06 19:14
7楼
编辑
引用
管理
hwl888
没有问题,只要水量充足。直接恒压供水至地上二层生活区,只要两公斤水压足满了,可以设置2公斤停,1公斤起。
12-04-07 17:02
8楼
编辑
引用
管理
超级大手
运行中发现压力在一公斤以下已经够了,频率在40hz时水压始终保持在一公斤,这时连续工作行吗。我没测电流,估计应在5安左右【4KW】电机。
12-04-11 07:30
9楼
编辑
引用
管理
569315870
好像不同时间段 水的压力也不同吧 求教
12-04-11 09:18