主题:fx2n系列进行cc-link组网的问题!

点击:929 回复:6

有3个fx2n-64mr进行组网,想利用fx2n-16ccl-m和fx2n-32ccl模块进行cclink组网,想请问:
1. 这样组网,主站和从站之间最大距离是多少米?
2. 软件配置怎么配置?
3.哪位高手有例程可以参考一下么?
12-03-21 20:49
最远距离1200米
配置用程序写,这个模块的手册中有程序例子
12-03-21 21:41
最大1200M。与设的传输速率有关;
12-03-22 08:43
该用户被锁定!
12-03-22 09:24
呵呵;楼主说要输出脉冲了吗?
真的要FX2N的定位模块型号也有的;
12-03-22 10:23
简单点的用485通讯也可以,FX2N-485-BD通讯板,距离50米
12-03-22 12:39
一个16CCL加二个32CCL,可是要不少银子的;
12-03-22 13:50