主题:单台补偿电容并联后接成三角形线电流如何计算?

点击:2086 回复:10

西安西电电力电容器,型号BFM10.5-30-1额定频率50HZ 额定电压10.5KV 额定输出30KVar 实测电容0.89uF .共12台,四台一组并联后接成三角形。线电流如何计算?电网电压是10KV
我是这么算的不知对不对?12*30=360KVar     360*1000/1.732*10000=20.784
我现在用60A高压熔丝老烧什么原因?
12-02-22 22:35
是不是问题太简单,有知道告我一声。
12-02-23 21:48
等待,不要帖子沉了
12-02-24 21:29
该用户被锁定!
12-02-25 10:14
我那种方法,总无功功率除以根号3乘电压。对不对?
12-02-25 22:51
学习
12-02-26 12:35

引用 小笨熊 在 2012/2/25 10:14:59 发言【内容省略】

3楼的你好,能否上传上述相关计算详细说明,或者相关的标准手册,谢谢啦
12-02-27 12:21
该用户被锁定!
12-02-27 12:45
谢谢小笨熊,这个算法以前没用过。习惯还是用总的无功功率Q除以根号3,在除以铭牌额定电压。总无功功率12*30Kvar=360Kvar
              I=360Kvar/(1.732*10.5Kv)=19.79A
12-02-27 14:49
还是记得小笨熊的方法    呵呵
12-02-27 17:05