登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:单台补偿电容并联后接成三角形线电流如何计算?

点击:2086 回复:10

1uF=10^-6F 容抗计算 Xc=1/(2*3.14*50*10^-6)=3183,这个就是1μF的容抗,单位欧姆
上述4台并联的话电容=0.89*4=3.56μF,等效容抗=3183/3.56 =894.1欧姆,线电流=1.732*10*1000/894.1 =19.37A,选配保险丝规格3.5倍:19.37*3.5=67.8,选用60A基本合符要求。至于保险丝经常烧毁的原因,如果是在电容器投入的瞬间烧毁的话,属于冲击电流烧毁,主要是电容器组的残压所导致,检查电容器组的泄放电阻是否开路以及变质(如果电容器内部没有泄放电阻需要外加),注意电容器组的投入时间必须要在电容器组放电完成后方可再次投入。
可以简化成 1/314*3.56*0.000001=894.6    1.732*10*1000/894.6=19.36
12-02-27 21:51

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯