楼主
编辑
引用
管理
1260105321
我是刚学修变频器这两天厂里边的一台变频器运行减速中报欠压,我检测了一下主电容原来是470UF400V的现在只有440UF我想换掉,但是市面上有8元到30元价格不等,我不知道变频器的主电容有什么特别要求吗?不知道如何选购。还是有什么品牌?电容的脚和安装脚又对不上请问老师是如何处理的,谢谢
12-02-21 00:17
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
440uF就无必要换.要选用质量好的,名牌产品.进口区国内名牌,网上可搜.
12-02-21 08:35
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-21 09:30
3楼
编辑
引用
管理
1260105321
谢谢老师指点
12-02-21 21:38
4楼
编辑
引用
管理
就是爱你们
不是很懂啊~~
12-02-21 22:21
5楼
编辑
引用
管理
xiquan
不是我小气,我建议你送修
12-02-22 19:37
6楼
编辑
引用
管理
asd3971
用万用表测量p+,和N-之间的直流电压,然后调节变频器参数,看本身检测的直流电压是多少,差得多的话就检修直流电压检测部分。
12-02-22 20:52
7楼
编辑
引用
管理
xiquan
引用
就是爱你们
在 2012/2/21 22:21:59 发言
【内容省略】
呸
12-02-22 22:57
8楼
编辑
引用
管理
1260105321
电容容量我是用电容表测量的,是日立SJ300变频器,报欠压是运行中一天偶尔报一两次,主电路没有充电接触器,在模块上有一个晶闸管来完成.
12-02-24 00:58
9楼
编辑
引用
管理
1326893350
买一个晶体管直流耐压表能测电容耐压值的,在容量上下别超过5%的情况下,用该表测耐压值在420V以上,就能用!市场上花高价不一定买到好的!我吃过亏!耐压值不够炸整流块,事后买了一块该表!淘宝网多的是,价位在二三百元!维修变频器就要必备此表,