主题:富士NJE系列PLC不运行
点击:419 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
xinwang6
最近遇到一个怪问题,富士NJ系列PLC运行异常,第二天刚上电会出现ERR故障灯闪,有时多开关几次电源就自己恢复了,可能用半天甚至几天都没事,有时候怎么弄都不行,换过CPU.换过电源.断开IO模块都不行(在另一台机拆过来的,这边换过去均没问题,运行正常,那边换过来问题依旧),程序读出来比对也没发现异常,但说不准再通电又运行正常,真是被他烦死了,请问哪位遇过这种问题啊?
最后修改:
2012/2/18 7:57:39
12-02-16 20:00
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
干扰问题可以考虑
12-02-16 21:44
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
连上电脑查看故障代码;
12-02-17 08:49
3楼
编辑
引用
管理
xinwang6
可是这台设备已经使用几年,就是最近才出问题,线路也没改动过啊,怎么可能是干扰呢
12-02-18 08:00
4楼
编辑
引用
管理
xinwang6
引用
ZCMY
在 2012/2/17 8:49:01 发言
【内容省略】
英文版的软件我看不懂啊,不知道怎么查看
12-02-18 08:02