主题:请问:s7-300中的硬件中断问题
点击:3443 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
lbunny
我用的数字量输入模板是带硬件和诊断中断的,该模块可是上升沿、下降沿和双沿触发。
我看资料上写当发生硬件中断的时候,会执行OB40,可是我怎么试就不行呀,那位朋友知道,望详细告知,谢谢!
05-01-20 22:30
1楼
编辑
引用
管理
lbunny
我在OB40里写了一个很简单的逻辑,一个常闭开关和一个输出,如果执行OB40的话,输出就为1了。可是,输出始终是0,那就证明没有执行OB40。
我想是不是6ES7 321-7BH01-0AB0这个模块的参数没设置好呀?
(Digital input module DI 16xDC24V, with process and diagnostic interrupt),我只是选中了hardware interrupt,还有下面的上升沿或下降沿触发,不知道这样行不?
知道的朋友,帮下忙了,谢谢!
05-01-21 10:56
2楼
编辑
引用
管理
luoheipi
是不是只有硬件执行中断时OB40才运行?平时不运行。
05-04-23 10:45
3楼
编辑
引用
管理
Lin1010
对的,对应于程序高速的响应!
但相应的触发位要注意与OB40的暂存位对应,看看帮助,比较容易!