登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求师傅解决一发电机问题!!
点击:508 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
944808878
本厂临近春节时买来一台发电机组!预防春节意外事故停电时急用!今天才安装调试,出了点意外!就是三相电压用表测都正常,但用三相分别对零时的数据就很不正常!分别是、175、232、389、想请教广大师傅看是否有能帮忙解决的!!谢谢!
11-12-28 16:08
1楼
编辑
引用
管理
zhang370602
遇到这种情况,直接到经销商那里更换
11-12-28 17:33
2楼
编辑
引用
管理
blackhorse
对啊,找他换
11-12-28 19:17
3楼
编辑
引用
管理
944808878
已经通知了!但自己想知道是什么情况下会造成这样的情况啊?
谢谢!!!
11-12-28 19:56
4楼
编辑
引用
管理
ylskzq0204
学习中
11-12-28 21:14
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-12-28 22:37
6楼
编辑
引用
管理
zqhua1975
检查零线是否接通,我也曾经碰到类似问题,最后检查是零线没有接!
11-12-29 10:33
7楼
编辑
引用
管理
郭自动
发电机星点接触不良或者无输出就容易造成上述现象。
11-12-29 15:04
8楼
编辑
引用
管理
JYZJP
175V那一相对地绝缘不够,造成发电机星点偏移。
11-12-30 00:18
工控新闻
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
SICK NOVA AI工具深度解析:让机器视觉更智能、更高效、更简单
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
更多新闻资讯