主题:求助——1756-0f8电压输出满量程10.4V想改为准确的0-10V输出

点击:443 回复:2

1756-0f8设置0-10V电压输出时,满量程输出为10.4V,现在我外接显示仪表,希望能够准确的输出0-10V的信号,该怎么办?
PLC的信号由外系统通讯而来,通讯方式为int型,外部送入0-1的数对应我的输入为0-32767。
求助,谢谢!
11-12-20 09:08
没用过那个板子,
没有微调的钮吗?
不行就加电阻
个人观点,希望对楼主有所帮助
11-12-20 17:03
都知道上下限了,用个2次仪表线性化一下好了。
12-02-02 16:32