主题:三菱FX-2N PLC,FX2N-1PG,MR-J驱动器私服控制问题,请高手帮忙,谢谢了。。。急!!!!

点击:1399 回复:6

我想请教你一个私服系统开机原点复位的问题;我用了一套三菱私服系统(FX-2N PLC,FX2N-1PG,MR-E私服,三菱HC-KF~~电机),使用时候,按照说明编写程序开机找原点,出现的问题是,到了原点感应器后,1PG立即反向运行不停止,直到驱动器报警,到极限感应器也不停止。。请楼主帮助分析一下。谢谢了!!急,联系方式:qevhixa@163.com
表情表情表情表情表情
请教各位大虾,1PG与三菱MR和三菱FX2N-PLC如何接线。。。急,最好是PLC-1PG-驱动器一套的接线图,谢谢了,小弟急用!!!表情表情
11-12-19 20:40
好好看看PLC的编程手册
11-12-20 09:47

引用 PLC-hmi 在 2011/12/20 9:47:11 发言【内容省略】

w现在是给脉冲信号后电机会震动,然后报警过载;请指点。。。附件是我的程序。。。谢谢!!!各位大侠,急用!!!!
附件:
[本地下载]
11-12-22 23:50
你程序编写错误了
11-12-23 07:50
可以将我的程序修正吗?谢谢!
11-12-24 12:49
表情
11-12-24 13:34
表情
11-12-25 20:49