登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:电源柜
点击:815 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
fhlskzj
我们使用的英杰电源柜作为加热电源,前段时间接触器坏了一个,今天更换了一个,但是当进行远程控制时,三相电(进线)空开跳掉,打到本地控制,也是如此。结果又烧了个接触器,不知道是不是后面变压器线圈坏了
11-12-14 00:06
1楼
编辑
引用
管理
lj19820422
四川英杰?他们应该是做高频电源的吧~!
我感觉不像是变压器的原因。不知道你们的电源是电压反馈还是电流反馈~!
具体图纸能不能截一下图发上来~!
11-12-14 00:35
2楼
管理
276443297
该帖内容不符合相关规定!
11-12-14 09:30
3楼
编辑
引用
管理
fhlskzj
电压反馈的
11-12-14 19:29
4楼
编辑
引用
管理
fhlskzj
图纸暂时还没有,我会尽快上传的
11-12-14 19:33
5楼
编辑
引用
管理
lj19820422
型号有没有啊,过两天我可能要去趟英杰~!
11-12-14 23:31
6楼
编辑
引用
管理
youme222
最好可以有图纸看看,那样也好分析
11-12-15 17:06
7楼
编辑
引用
管理
fhlskzj
[QUOTE][/QUOTE]
11-12-16 23:30
8楼
编辑
引用
管理
fhlskzj
附件:
[
本地下载
]
11-12-16 23:31
9楼
编辑
引用
管理
lj19820422
不太明白为什么要两组半波整流?
11-12-16 23:54