主题:wincc画面中趋势图和报警记录没有
点击:1424 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
xytxyt003
电脑换了主机后wincc画面中趋势图和报警记录不更新 只显示换电脑前的
11-12-12 21:44
1楼
编辑
引用
管理
xytxyt003
我想知道这是什么原因
11-12-12 21:46
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
1、确认你的报警记录与变量记录系统已经运行。
2、确认你的报警记录与变量记录中组态没有问题。
3、如果你的Wincc版本低于V6的,那么受限于Sysbase的限制,你的变量记录的数据总量大于3G将停止记录。
Good Luck~
11-12-12 21:55
3楼
编辑
引用
管理
xytxyt003
我的版本是V6.0 报警记录与变量记录系统已经运行
11-12-12 21:58
4楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
1、确认你的报警记录与变量记录系统已经运行。
2、确认你的报警记录与变量记录中组态没有问题。
3、如果你的Wincc版本低于V6的,那么受限于Sysbase的限制,你的变量记录的数据总量大于3G将停止记录。
11-12-12 23:05
5楼
编辑
引用
管理
tigermu
用项目复制器从旧主机中重新做一份,然后倒入到新机器中试试。
11-12-13 08:03
6楼
编辑
引用
管理
gf2003129
没有联机吧!