10楼
编辑
引用
管理
YXBK
由于FX1N不支持浮点数(就是小数),所以在PLC里面监控到的数是不正确的。
11-12-06 17:46
11楼
编辑
引用
管理
ZCMY
小数位有2位;你PLC里的数值250,在屏上显示就是2.5;
11-12-07 09:06
12楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
很可能是在屏上点击了工程数据,放大了。2.5是浮点数,要用32位数据才能输入。同样PLC的D200也要用32位才可以。
上图中,资料格式中的选项最后一个就是32位浮点数格式
11-12-07 09:40
13楼
编辑
引用
管理
dxingxingyu
在PLC里做个除法除100就对上了
11-12-07 13:51
14楼
编辑
引用
管理
clickcom
把小数位设为0,数据就对的上了
11-12-10 15:27
15楼
管理
lzdcy321
该帖内容不符合相关规定!
11-12-10 18:47