主题:初次使用威伦触摸屏 遇到问题不知道怎么解决 望高手解答 谢谢
点击:2106 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
758843052
初次使用威纶触摸屏数据输入元件 读取三菱FX1Nplc的寄存器D200,在触摸屏上输入2.5 然后监控plc程序 里面现实的是250 为什么呀 是不是要经过比例换算呀
11-12-06 12:54
1楼
编辑
引用
管理
758843052
11-12-06 12:55
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
很可能是在屏上点击了工程数据,放大了。2.5是浮点数,要用32位数据才能输入。同样PLC的D200也要用32位才可以。
上图中,资料格式中的选项最后一个就是32位浮点数格式
最后修改:
2011/12/6 13:03:13
11-12-06 12:58
3楼
编辑
引用
管理
chenqixiaona
都是高手啊啊,我可是要谢谢了
11-12-06 13:02
4楼
编辑
引用
管理
758843052
引用
wushulin
在 2011/12/6 12:58:28 发言
【内容省略】
屏上点击了工程数据??哪里呀 就是直接读取那个PLC寄存器D200呀 怎样在plc中将D200设置为32位
11-12-06 13:14
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
PLC的读取指令前加D就是32位了。
11-12-06 13:28
6楼
编辑
引用
管理
758843052
[upload=jpg]/uploadImages9/1135488d09958fd15d3edb9ceeebe14e.jpg[/upl
如图 D200怎么设置成32位
11-12-06 13:36
7楼
编辑
引用
管理
758843052
11-12-06 13:38
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你数点设成了二位,所以差100倍;
11-12-06 15:27
9楼
编辑
引用
管理
758843052
引用
ZCMY
在 2011/12/6 15:27:42 发言
【内容省略】
哪里设置成了两位?
是这里么
11-12-06 15:45
上一页